Электрика.
« Ответ #15: 11 Январь 2017, 07:46:57 »
А откуда инфа, что 7,5 кВат? У меня у родителей старый дом, ну как старый 78 года, но с электрикой там беда, пробки вышибает если одновременно стиралку с чайником включить. Не хочется у себя такое, в 21 то веке -)
Смотрите чертежи по электрике, и будет Вам счастье.

Vashiistroiteli

  • Гость
  • *
  • 2
  • Рейтинг: 0
    • Дмитрий
0
Электрика.
« Ответ #16: 20 Январь 2017, 23:49:09 »
Всем привет. Могу вас успокоить 7,5 кВт для одной фазы вполне достаточно. Главное какое сечение провода. На основных группах.
Представитель компании Вашистроители.рф

Vashiistroiteli

  • Гость
  • *
  • 2
  • Рейтинг: 0
    • Дмитрий
0
Электрика.
« Ответ #17: 20 Январь 2017, 23:56:54 »
На розетки обычно используют ВВг-нг 3-2,5. На свет ВВг-нг 3-1,5. плита 3-4. Если плита и духовой шкаф раздельные то можно для страховки 3-6. ( Варочные панели ведь бываю и 10 кВт. А дух шкаф как правило выше 3 кВт не бывает. Хотя прогресс не стоит на месте) И автомат на розетки 16А. На свет 10А. На плиту 32А.) Всегда можно обратиться в управляющую компанию и попросить за доп плату ещё одну фазу. правда для этого придётся перебирать щит.
Представитель компании Вашистроители.рф

ст.прораб

  • Ветеран
  • *****
  • 888
  • чем больше узнаю людей, тем больше нравятся собаки
  • Рейтинг: 0
    • Михаил
  • Корпус: 1.1
0
Электрика.
« Ответ #18: 20 Февраль 2017, 00:53:36 »
На розетки обычно используют ВВг-нг 3-2,5. На свет ВВг-нг 3-1,5. плита 3-4. Если плита и духовой шкаф раздельные то можно для страховки 3-6. ( Варочные панели ведь бываю и 10 кВт. А дух шкаф как правило выше 3 кВт не бывает. Хотя прогресс не стоит на месте) И автомат на розетки 16А. На свет 10А. На плиту 32А.) Всегда можно обратиться в управляющую компанию и попросить за доп плату ещё одну фазу. правда для этого придётся перебирать щит.
Скорее попросят проект для повышения мощности по 50р за кВт(тыс)+не кто не даст, заявленная мощность на стадии первичных согласований по АП и СГП с МОЭК  не заболуешь,  если каждый жилец добавить+комерс и еще новые требования по освещению тогда доп РТП и ТА с закольцовкой, а это не 10лямов а раз в 20ть больше, кто платить то будет?
А с мнениями согласен, по группам разнести.... В общем мало 7,5....но тут уж....
И так бывает...

Боронин Олег

  • Гость
  • *
  • 1
  • Рейтинг: 0
0
Электрика.
« Ответ #19: 11 Ноябрь 2018, 13:37:24 »
Здравствуйте.
7.5 кВт расчётной( именно расчётной) мощности не так уж мало.
Т.к. установленная мощность (сумма мощностей электропиёмников) на квартиру  больше в 4 раза.
Расчётная мощью определяется по СП 31.110 ( СП 256....) путём умножения установленной мощности на понижающий коэффициент одновременности.